asd950606
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 583 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2015-08-30
最后登錄: 2015-08-31
查看asd950606的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-30 21:08
小白求教,我用PLS2調試電機運動,可是電機脈沖發完還是一直在轉,這個過程中PLC的輸出口燈飾一直亮的。想問問為啥一直不會停,是指定相對脈沖的原因嗎?可是用絕對脈沖我又沒法用,求指教。
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-31 10:41
你給D100--105設定加減速、頻率、脈沖 數沒有?
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-31 13:57
沒見過用常ON點做運行命令的,建議編一段試驗運行程序,用外部信號啟動,定位完成信號切斷運行。