wzd123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2014-11-01
最后登錄: 2017-04-30
查看wzd123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-27 16:14
我公司用1000千伏安變壓器,電容柜總容?00千乏,分十組,每組30千乏,現在電容全部投入,功率因數才0.89左右,請問還須加電容嗎,加多少合適。主電流顯示1300安左右。請老師指教謝謝!
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 586 個
工控威望: 10122 點
下載積分: 3121 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-12-22
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-29 06:23
這個是可以自己增加的,首先要檢查你原來的電容 是否有的電容容量降低或者根本不能使用。現在的無功補償都是智能控制,只要設置控制的目標值就可以根據負載的大小自動控制。最好是留有余量
永遠年輕