我今天把37-50安的熱繼電器換成10-16A的然后調到最大,結果運行了半小時熱保護就動作了,造成停產半個多小時,換回原來的50A熱繼電器,開機用鉗流表監測運行電流十幾分鐘發現電流瞬間能到17A,十六點幾安能站住一小會兒,十五點幾安也能站住一小會兒,大多數時間在12-14安處來回晃。大俠幫我選一個合適的熱繼并說明一下選擇原則謝謝。