song2007
song2007
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 257 點
下載積分: 500 分
在線時間: 301(小時)
注冊時間: 2007-10-31
最后登錄: 2024-10-30
查看song2007的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-25 13:32
s7-300與變頻器DP通訊,PLC怎么控制變頻器參數中的啟停、速度等以及控制狀態字?在變頻器是不是有自定義緩存空間?
天使之心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 322 點
下載積分: 4219 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-02-08
最后登錄: 2024-10-26
查看天使之心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-27 14:57
用SFC14、SFC15塊讀寫變頻器。然后你就把SFC14讀回來的數據進行換算為實際值,把控制字、給定頻率送到SFC15的指定地址就OK了。