麻煩問下用三菱PLC的N:N通訊,數據寄存器和輔助寄存器不夠用,假如我要傳送20個數據。怎么做呢?
leslie1994
菜鳥努力中
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 856 點
下載積分: 2304 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2014-11-06
最后登錄: 2022-05-09
查看leslie1994的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-24 20:13
N:N通訊的模式2數據交換的個數最多,  位元件64點、字元件8點。
     你說的20個數據是位元件九解決了。是位元件的話就麻煩了。
  我想到一個思路,不知道可不可行。    用位元件來表示數據,   位元件應該是夠的,  所以把位元件的狀態傳到接受方,然后接受方再轉換位 數據   (具體說明指令忘記了,肯定是有這指令的。)  