守靜篤
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 156 點
下載積分: 7176 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2014-02-26
最后登錄: 2018-10-09
查看守靜篤的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-21 10:04
這個電動閥AC220的,開、關到位信號能用24V的么?得怎樣來接線。
主要是開到位,關到位的信號公共點是哪一個。圖片請見附件。
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-26
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-21 15:57
引用
引用第3樓sanlihu于2015-08-21 14:23發表的  :
open是開
close是關
stop是停

兩個實心點連一起是錯誤的。內部圖如下,一般使用只接1,2,3即可,1是公共端,2是關閥門,3是開閥門, [attachment=138669]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sanlihu)
  • 簽名無效了,麻雀不見了!