這個電動閥AC220的,開、關到位信號能用24V的么?得怎樣來接線。
主要是開到位,關到位的信號公共點是哪一個。圖片請見附件。
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-21 10:24
只能是220的,要不用220繼電器轉換,圖上指示燈就是開閉到位信號。1:公共端,4:關到位,5:開到位。