錦繡明天
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 184 點
下載積分: 937 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2014-10-04
最后登錄: 2024-12-23
查看錦繡明天的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-20 23:12
用信捷xc1  10點pLc給客戶做一個缺料停機項目.X0為機器運行位置飛輪到達檢測每轉一圈檢測一次.X1為加工件檢測.程序簡述如下:X0上升沿置位M0,x1為復位M0.但使用中發當機器轉速達(飛輪)每分鐘200轉時x0不能置位M0(此時X1為oFF)轉速低于100轉時能置位.整段程序不到20步.不知是什么問題請高人解答
Lu
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 4813 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-06-11
查看絕世精靈的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-20 23:44
可能是X0信號長度小于PLC的掃描周期。
1、 X0檢測是什么類型,檢測的反應速度能否達到要求。
2、可以將飛輪上的檢測點加長,這樣可以使X0采集的信號延長。
3、最好用PLC的高速指令處理,如高速計數器,脈沖采集,中斷等不受PLC掃描周期影響。
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 4813 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-06-11
查看絕世精靈的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-21 00:08
引用
引用第2樓錦繡明天于2015-08-21 00:00發表的  :
x0為接近開關輸入檢測長度約5mm

檢測點是在飛輪的外徑邊緣上嗎?飛輪的外徑越大,相對速度就越快,X0采集到的信號越短?梢杂嬎阆耎0導通的時間,與PLC掃描周期時間比較一下。
另可以考慮把檢測盡量安裝在離飛輪轉軸近的位置,