樓主  發表于: 2015-08-20 15:41
新用昆侖通態的觸摸屏,連接FX PLC,小數點總顯示不出來,比如D100的值是15,觸摸屏怎么能顯示值為1.5,謝謝各位高手。
iujfang
怪人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 531 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-11-03
查看iujfang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-20 16:04
在設備管理菜單,F(xiàn)XPLC  找到需要顯示的變量  雙擊  通道處理    工程量 轉換    改變輸入最大值  和  工程量最大值。例如 15 需要顯示1.5    就把輸入最大值改成100   工程量最大值改成10
相差10倍就行。其他以此類推。注意要設置小數位與整數位位數
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(矽能工控) 真是好人!
  • 下載積分:+1(宋恩付) 謝謝 ,我的是在設備窗口 ..
  • 下載積分:+1(yueshi_kj) 試過卻實好用
  • 下載積分:+2(pengdi)