電工小安子
資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 396 個
工控威望: 4041 點
下載積分: 5252 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2014-09-27
最后登錄: 2024-07-10
查看電工小安子的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-18 09:27
如題,誰能交流下經驗?
我的液壓站馬達功率22KW,電機標的電流442.8A,我測量的壓機不動作時的電流是19A,下降時的電流不超過22A,上升時候電流瞬間52A,請問,如果加個變頻器,能把不動作時候的電流降下來么?還有瞬間52A變頻器會報警么?高低速切換相應頻率夠么?
[ 此帖被電工小安子在2015-08-19 09:30重新編輯 ]
承接各種工業電路板維修,精修各品牌變頻器,伺服驅動器,開關電源,芯片級維修,價格優惠,歡迎洽談,快手號:工業電路板維修丑哥。
寒潭雁影
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 7103 點
下載積分: 6527 分
在線時間: 471(小時)
注冊時間: 2012-03-07
最后登錄: 2024-05-24
查看寒潭雁影的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-28 12:03
上升時候電流瞬間52A,應從油路去解決問題,比如卸壓不了,還是背壓太大,或是閥門得電順序不對等等。我們這邊有一個汽配廠800T液壓機,3臺22KW電機改成變頻器控制,后來他后悔了,意義不大。