由于資源有限,設備需要5軸控制,一個昆侖通態觸摸屏控制兩個FX3UPLC(FX3U-48MT/ES-A)帶3軸和(FX3U-16MT/ES-A)帶2軸,兩PLC之間進行1:1并聯鏈接,
我要實現兩個PLC都可以與屏進行數據交換,那么我要的是FX3U-232-BD還是FX3U-485-BD進行之間的數據交換?大家可以給個建議嗎?先謝謝啦!
還有就是FX3U-16MT/ES-A能控制幾軸啊,要是控制3軸,那么輸入點都不夠啊,按照左、右限位、加原點的方式?請教高手!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9655 個
工控威望: 8540 點
下載積分: 16686 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-17 18:09
把屏換成GS2107-WTBD  那個屏里有一個功能叫數據傳送。  可以把這臺PLC的數據傳送給另一臺PLC。

如果是為了省錢,PLC把其中一臺,或二臺都換成FX3GA也行。