樓主  發表于: 2015-08-16 19:24
手頭上有一個系統,用的是MR-JE的伺服驅動器,工藝要求采集驅動器輸出的ABZ編碼器信號,此信號為差分驅動輸出,F(xiàn)X3U的PLC能否直接接受?現在我用的是差分轉換模塊,模塊輸出接到高速計數器X0,1,按照默認參數電機旋轉一周,高速計數器應該接受4000個脈沖,但此時轉動一圈只有934個脈沖,如果連續轉動10圈,那么平均每圈的脈沖又變成970個脈沖,連續轉動20圈,平均每圈接受的脈沖又不一樣,現在想不通是怎么回事,是不是參數設置的問題?還是有其他方面的原因,有沒有懂JE伺服的大師給我解釋一下。。
lqm003
于英劍
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 741 點
下載積分: 651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-19 13:09
在實際中脈沖數是有誤差的,特別是差分經轉換位集電極的。
于英劍