dai.zl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 112 點
下載積分: 3884 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2015-02-14
最后登錄: 2018-06-16
查看dai.zl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-16 17:52
[attachment=138532] 如圖,是一個循環閃爍程序,但模擬時可以看出,每次復位D0時,會占用一個脈沖,就是復位時四個輸出端都沒有輸出,請問如何去掉這個脈沖的影響呢?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4213 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-16 20:32
引用
引用樓主dai.zl于2015-08-16 17:52發表的 如何消除復位占用的一個脈沖? :
[attachment=138532] 如圖,是一個循環閃爍程序,但模擬時可以看出,每次復位D0時,會占用一個脈沖,就是復位時四個輸出端都沒有輸出,請問如何去掉這個脈沖的影響呢?


將RST D0直接改為MOV K1 D0



Good Luck~