樓主  發表于: 2015-08-11 20:55
電腦WINDOWS7 專業版,已安裝S7-PLCSIM V13 SP1和TIA Portal V13 SP1
兩個軟件,但是在TIA Portal V13 SP1軟件找“設置PG”接口處也是找不到PG/PC  接口:  PLCSIM S7-1200/S7-1500.
如圖片顯示: [attachment=138343]
leisure
擼起袖子加油干,嘿咻嘿咻
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 700 點
下載積分: 3 分
在線時間: 1544(小時)
注冊時間: 2013-01-09
最后登錄: 2024-12-22
查看leisure的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-12 08:29
PG/PC接口應該是PLCSIM V13.X吧,下面有仿真選擇S7-1200/1500那項吧
leisure
擼起袖子加油干,嘿咻嘿咻
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 700 點
下載積分: 3 分
在線時間: 1544(小時)
注冊時間: 2013-01-09
最后登錄: 2024-12-22
查看leisure的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-12 17:25
引用
引用第2樓雪花飄飄于2015-08-12 16:24發表的  :

就是因為沒有PLCSIM V13.X選項

建議重裝下PLCSIM V13 SP1,可以直接在更新里面下載安裝比較方便
leisure
擼起袖子加油干,嘿咻嘿咻
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 700 點
下載積分: 3 分
在線時間: 1544(小時)
注冊時間: 2013-01-09
最后登錄: 2024-12-22
查看leisure的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-08-14 08:55
引用
引用第6樓雪花飄飄于2015-08-13 21:34發表的  :
[attachment=138432]
安裝PLCSIM V13 SP1 Upd1后可以正常仿真運行。
由于PLCSIM V13 SP1缺少文件造成。

解決了就好,portal tia軟件太大,一些問題也只能通過重裝或者重做系統來解決!
leisure
擼起袖子加油干,嘿咻嘿咻
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 700 點
下載積分: 3 分
在線時間: 1544(小時)
注冊時間: 2013-01-09
最后登錄: 2024-12-22
查看leisure的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-08-14 11:13
引用
引用第8樓cvlsam于2015-08-14 09:52發表的  :


不是PLCSIM V13 SP1缺少文件,而是由于西門子在32位系統中的Bug造成的。

在64位系統中,SP1表現正常。
.......

附上其他論壇給出的一個補丁,希望能幫助到其他有類似疑惑的人!
描述:在 STEP 7 _TIA Portal_ 中如何啟動 S7-PLCSIM以及如何解決S7-1200不能仿真彈出中斷點
附件: 在 STEP 7 _TIA Portal_ 中如何啟動 S7-PLCSIM以及如何解決S7-1200不能仿真彈出中斷點.rar (182 K) 下載次數:698
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(雪花飄飄) 熱心助人!