各位大俠,我用FMOV指令想把所有的輸出Y都置一,這么寫:FMOV  K1  Y0  K3為什么總是提示錯誤?請大家指教,多謝了^_^
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 615 點
下載積分: 2325 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-11-12
最后登錄: 2024-07-16
查看petercai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-07 16:22
FMOV ,S ,D ,n 其中 D只能為字軟元件
FMOV  K1  Y0  K3      Y0為位元件所以不行的 。
本公司主要從事三菱電機工業自動化(FA)產品的市場推廣、營銷和技術支持,本公司為三菱電機的授權代理機構。歡迎新老客戶來電咨詢: QQ:1241522406  13618657561上海制菱實業有限公司