如果是支持標準的MODBUS RTU/ASCII協議的話,可直接用MODBUS RTU或ASCII。
以山武溫控器某型號為例:
首先要設置通訊參數:
C64(通訊種類) 0. CPL 1. MODBUS ASCII 2. MODBUS RTU
C65(設備地址) 0~127(0不通訊)
C66(傳輸速率) 0. 4800 1. 9600 2. 19200 3. 38400
C67(數據形式) 0. 7位 1. 8位
C68(校驗) 0. 偶校驗 1. 奇校驗 2. 無校驗
C69(停止位) 0. 1個停止位 1. 2個停止位
P.S溫控器上設置的參數一定要和HMI設定的參數一致。
如PV對應寄存器的地址是9101(十進制),SV對應寄存器的地址是9102(十進制),那在組態工程里放置一個數值輸入或數值顯示元件,對應地址分別為 4x9101和4x9102即可。