shf123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 110 點
下載積分: 610 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2015-03-21
最后登錄: 2024-06-11
查看shf123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-30 14:11
伺服電機在用一年半左右時間前挺正常的。現在有時可運作幾天,有時才運作十幾分鐘就報警了,伺服顯示錯誤代碼出現過AL009、AL024、AL025查了一下,分別是位置控制誤差過大;編碼器初始磁場錯誤;編碼器內部錯誤....可什么參數也沒有動過?應該怎么辦?
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 691 個
工控威望: 1013 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 927(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-12-31
查看xingzb2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-31 08:44
如果你的電機是隨工作臺運動的,那么編碼器斷線的可能性極大