師傅們用過閉環步進電機嗎,聽說還不錯

一般我用伺服是半閉環控制,PLC發脈沖,其他不管。

如果用閉環步進,是否需要將閉環步進  編碼器信號接入PLC來進行閉環控制
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-23 14:41
編碼器信號是接步進驅動器的,反饋給驅動器,并不是反饋給PLC!