原來是用FX1S的,1S停產了,改用FX3SA的,程序轉過去之后出現定位亂,走完脈沖后,電機立刻停止沒有緩沖,聲音很大,程序里面的特殊繼電器和寄存器都改成了FX3SA的了,還是不行,需要改動程序嗎?改動大嗎?請那位大俠詳細賜教。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9657 個
工控威望: 8542 點
下載積分: 16690 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-22 16:26
要注意幾個問題,和定位有關的很多M D不一樣。
加減速也要重新設置。
然后FX3SA的掃描速度快于FX1S。
根據出錯的那部分程序進一步調試才行。