樓主  發表于: 2015-07-21 15:18
[attachment=137592][attachment=137593]如下圖所示,在PLC程序中設置了M1,觸摸屏軟元件也設置了M1。但運行的時候按觸摸屏,PLC就是沒有輸出  。求大神解答疑惑。。。!
[ 此帖被kira88在2015-07-22 09:16重新編輯 ]
kira88
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 99 點
下載積分: 576 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2014-10-24
最后登錄: 2015-09-25
查看kira88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-21 15:24
觸摸屏RS422接口已經和PLC RS422接口相連,不存在連接問題!求大神解答啊。。。。。
kira88
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 99 點
下載積分: 576 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2014-10-24
最后登錄: 2015-09-25
查看kira88的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-22 08:11
仍然存在問題不能解決。。。。這么簡單的程序 運行不了我也十分郁悶。。。。。。。。。大神求解答
kira88
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 99 點
下載積分: 576 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2014-10-24
最后登錄: 2015-09-25
查看kira88的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-07-22 09:16
謝謝各位大神,已經查出來了,是人機界面和PLC連接線斷了,導致無法通訊