1989xpp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 252 點
下載積分: 839 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2012-02-12
最后登錄: 2024-08-31
查看1989xpp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-21 13:47
西門子200plc的一個高速計數程序,i0.0有低頻脈沖,為什么hc0中監控不到計數?
1989xpp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 252 點
下載積分: 839 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2012-02-12
最后登錄: 2024-08-31
查看1989xpp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-21 15:56
為什么模式1不可以呢?   還請高手指點一下
1989xpp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 252 點
下載積分: 839 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2012-02-12
最后登錄: 2024-08-31
查看1989xpp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-21 16:35
模式選擇沒有12吧