guyun2006500
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 152 點
下載積分: 538 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2012-05-30
最后登錄: 2024-05-08
查看guyun2006500的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-21 00:24
我現在使用一套絕對值伺服,通過485通訊的方式將絕對值的數值讀到PLC里面記錄當前位置,可是我的伺服在運行過程中可能會需要一直往一個方向跑(注:不是一直跑,但是可能會一直往一個方向),而且伺服出力端裝了一個22.5:1的減速機,工作臺是圓盤式,我在伺服里設置絕對值的方式是多圈式,那么如果一直往一個方向跑的話,最終數值會出現冗余、跳零,這就需要我在之前就找機會進行歸位清零,請問各位大神一般是用什么方式清零的,伺服的接點上是否有這功能,伺服上面的誤差清零能否對絕對值的數值造成影響,小弟不勝感激!
wws793
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 95 點
下載積分: 1958 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2015-07-01
最后登錄: 2015-10-13
查看wws793的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-21 08:33
你用485讀取了絕對值數據,就說明你使用了通訊功能,可以使用485口發送清零指令清除多圈數據.我估計你可能使用的是松下或者安川的伺服系統。如有需要可以留下聯系方式。
wws793
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 95 點
下載積分: 1958 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2015-07-01
最后登錄: 2015-10-13
查看wws793的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-21 13:28
應當可以通過通訊口清零的,你可以向廠家的技術支持問問,一定可以通過通訊口清零的,不然調試軟件上的清除多圈數據是如何完成的?