想知道,要想讓FX1N的PLC所有繼電器一起動作,要什么指令
夏洛特之吻
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 108 點
下載積分: 5922 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2015-07-31
最后登錄: 2023-11-17
查看夏洛特之吻的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-26 08:48
MOV K??? K1Y0中,第一個K即K???代表的數值是由二進制轉換過來的的十進制數目,第二個K即K1Y0代表的是組數。
打個比方 MOV K4 K1Y0代表的意思是K4(十進制)=0100(二進制),即Y3輸出,K1Y0代表由Y0開始到Y(jié)3的一個數組,如果是K2Y0,則是Y0到Y(jié)7。
樓主要控制Y0到Y(jié)14則,指令應該是MOV K32767 K4Y0