各位大蝦好,本人剛學三菱PLC,在練習編寫程序遇到一個計數問題,請指點一下,謝謝

圖片是我編寫的程序,實現的功能是需要Y1,Y2輸出時都要計數,但是現在Y2輸出時不計數,我知道是T2沒有復位導致C1在Y2輸出時不能計數,但是我不知道在什么位置復位T2,才能是程序正常,謝謝
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3811(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-01-03
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-20 10:31
計數一般用上升沿,或者incp也可以