qinglin2314
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 399 點
下載積分: 3205 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2024-10-02
查看qinglin2314的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-15 17:48
想對幾個存儲字賦值,用數據塊賦值和上電第一次掃描有什么區別?求解答
[ 此帖被qinglin2314在2015-07-16 09:26重新編輯 ]
zsb2010
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 2362 點
下載積分: 4026 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2024-01-21
查看zsb2010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-16 11:16
數據塊的數據存儲在PLC的EEPROM中,可以永久保存,
數據塊中的數據,在PLC上電第一個掃描周期,會檢查普通存儲器的數據是否丟失,如果丟失則將數據塊中的數據傳送給普通存儲器,如果檢查普通存儲器的數據沒有丟失,則不會把數據塊的數據傳送給普通存儲器

舉例,數據塊中 定義了VB0 = 10
在系統塊中也定義了VB0 斷電保持

注意,這個斷電保持的含義是PLC斷電后,這個數據靠PLC內的電容放電,來保存這個數據,一般PLC斷電1周以上,電容放電完畢,這個數據也保持不了了,
開機后,PLC檢測數據塊定義的這個數據區的數據,是否是0,因為0則代表 斷電期間 這個VB0的數據丟失了,PLC將數據塊的數據復制到普通的VB0中
那么還有一種情況,就是普通存儲器 VB0 被程序運行時修改為 5,那么斷電后,時間不長,這個5 靠電容放電保持,
重新上電后,PLC檢測到這個VB0 為5 ,雖然和數據塊定義的10不一致,但PLC也不會把數據塊中的10 傳送到普通的VB0中
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sanlihu) 學習了