樓主  發表于: 2015-07-13 08:01
現有7個電機正常運行5臺,手動時只計時不輪換,自動時自動輪換,故障自動投入求高手指點思路
yfcc923
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1127 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2013-06-08
最后登錄: 2024-09-23
查看yfcc923的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-14 15:16
因為有手動的存在?赡苄枰颗_電機單獨計時。24小時周期一到就進行分別比較,停掉耗時最大兩臺,其余繼續運轉。
為了避免數據持續累計溢出,你可能要想一些辦法。