樓主  發表于: 2015-07-12 16:29
用的是三菱Q00JCPU 輸入是QX41 輸出是QY41P,底板上還能插3位,用了2個位(00 ,01)現在輸入程序后沒有輸出,輸入燈亮,已經撥到RUN了,不知道是不是PLC參數設置不對還是什么原因,程序很簡單的,我本來就是一菜鳥,會簡單看下,第一次使用Q系列(以前用FX1N還略懂點),現在請大家指點下
abcdef張勇
工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 173 點
下載積分: 6873 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2024-12-16
查看abcdef張勇的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-13 08:59
輸入是X0-X1F,輸出是Y20-Y3F。
abcdef張勇
工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 173 點
下載積分: 6873 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2024-12-16
查看abcdef張勇的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-13 10:13
是的輸出從Y20開始,在起始XY設置輸入00,輸出20就OK了。IO分配也可以默認。
[ 此帖被abcdef張勇在2015-07-13 10:23重新編輯 ]