我最近在做一個分切機的程序,用模擬量去控制安川變頻器的輸出頻率,然后我就想到,那我給30HZ的時候,電機對應輸出的轉矩是多小。姍C(jī)轉速955轉每分鐘功率是2.2KW),在網上查了很多資料還是不懂,什么50HZ下是恒轉矩,那不是50HZ以的轉矩都一樣,然后有些又說50HZ以下轉矩和電壓成正比,現在我就想知道變頻器輸出30HZ的時候,電機的輸出的轉矩是多小,怎么算出來的。
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-11 00:44
電流就是負載轉矩
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-11 13:57
我也來瞎咧咧一下,,恒轉矩是說在工頻50的電源下,頻率低于額定平率時,0hz--50hz都能輸出恒定的轉矩(不一定是最大轉矩,實際轉矩會根據負載變化),輸出轉矩不受平率影響,這樣的變頻器一般都交做矢量型(無感矢量)。。。另外就是變轉矩輸出,隨頻率升高轉矩跟著升高,50hz達到最大。。但是所有變頻器都是超過50hz就是恒功率模式,因?yàn)槟芰渴睾愎β什蛔儯俣瓤炝,轉矩就下降了。。。