求教各位大神,我現在電機正反轉方向正好跟ZRN默認方向相反,正轉回原點,反轉電機前進到反限位,正轉回原點我會,就是加個Y4輸出,就可以,但現在原點方向的是正限位,當我碰到反限位也就是電機的前進限位時,按回零它就沒有反應了,估計是碰了反限位不能再反轉了,求各位大神告知這種情況該怎么辦啊
wls1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 177 點
下載積分: 1109 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2024-09-20
查看wls1314的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-09 16:26
搞清楚,ZRN指令只能是以脈沖減少的方向運行,如果與實際電機運行方向相反,可以改變伺服放大器的參數,來改變電機的方向!