guo120617607
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 98 點
下載積分: 580 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-07-08
最后登錄: 2015-11-30
查看guo120617607的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-08 02:30
      我有一裝置是用三菱Fx3u的plc帶4DA控制三菱伺服放大器MR-j3,程序編輯是讓電機僅一方向旋轉,但有時上電啟動時,它會反轉此時4DA輸出電壓自然反相。請教各位大神,這是怎么回事?
guo120617607
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 98 點
下載積分: 580 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-07-08
最后登錄: 2015-11-30
查看guo120617607的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-30 09:57
謝謝各位,是4da出了問題。另外也有干擾的原因。