guo120617607
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 98 點
下載積分: 580 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-07-08
最后登錄: 2015-11-30
查看guo120617607的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-08 02:30
      我有一裝置是用三菱Fx3u的plc帶4DA控制三菱伺服放大器MR-j3,程序編輯是讓電機僅一方向旋轉,但有時上電啟動時,它會反轉此時4DA輸出電壓自然反相。請教各位大神,這是怎么回事?
zxl123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 121 點
下載積分: 408 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2014-05-22
最后登錄: 2024-12-17
查看zxl123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-08 09:38
你是用4DA給伺服速度,如果4DA輸出的是-10V-0V之間,電機反轉,0-10V之間電機正轉,監測一下程序里面4DA的值。電機正反轉是由你4DA輸出決定的