測得電壓為231V,算不算高,什麼原因老是報警,同一臺機其餘4個都不會報警,求解!
lqc2856
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 423 點
下載積分: 3394 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2009-12-23
最后登錄: 2023-04-08
查看lqc2856的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-06 08:53
我以前有臺A2的也是AL-002報警,后來發現是電源單相接線處沒有按照說明書規定的接法接才導致經常報警。你可以看下進線R S 或者R T是否按照說明書那樣子接,個人經驗,僅供參考。