mahuiyan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 199 點
下載積分: 964 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2025-01-09
查看mahuiyan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-29 20:44
我廠是燃煤供熱公司 除灰除渣機必須保證不停運轉 在生產中 出現 鏈條斷裂,鏈條卡主等問題 影響生產 請問選用什么設備能及時發現上述問題?
說明 1. 鏈條斷、卡主時電機繼續運轉 從變頻和電機電流等切入 無濟于事 。
     2. 另外 鏈條特別大 而且速度慢 用磁脈沖傳感器監測脈寬也不可取 。
     3. 鏈條浸泡在臟水中用光電傳感器 不行。

本人才疏學淺 實在想不到用什么方法監測除渣機工作狀態。請高人指點?
mahuiyan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 199 點
下載積分: 964 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2025-01-09
查看mahuiyan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-29 20:59
就沒人給點建議嗎 這么冷清
mahuiyan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 199 點
下載積分: 964 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2025-01-09
查看mahuiyan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-10 10:22
謝謝各位的光臨指導 我試著去嘗試嘗試
mahuiyan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 199 點
下載積分: 964 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2025-01-09
查看mahuiyan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-07-10 10:27
回復電流檢測不好用的原因 其實檢測電流最方便也也容易操作 但就是誤報警太多 因為落灰渣大小阻力不固?。 不過我打算借鑒樓上一位家人的方法,采用計時方法超過多少秒為一次有效報警