我廠是燃煤供熱公司 除灰除渣機必須保證不停運轉 在生產中 出現 鏈條斷裂,鏈條卡主等問題 影響生產 請問選用什么設備能及時發現上述問題?
說明 1. 鏈條斷、卡主時電機繼續運轉 從變頻和電機電流等切入 無濟于事 。
     2. 另外 鏈條特別大 而且速度慢 用磁脈沖傳感器監測脈寬也不可取 。
     3. 鏈條浸泡在臟水中用光電傳感器 不行。

本人才疏學淺 實在想不到用什么方法監測除渣機工作狀態。請高人指點?
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 593 個
工控威望: 643 點
下載積分: 2278 分
在線時間: 1819(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-12-22
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-30 07:05
樓主說的三種方法都可以實現檢測鏈條是否運動的,只是電流檢測可能有時會誤動作,鏈條的兩端總不會浸在水里吧?轉速慢你可以增加轉速傳感器的檢測點啊,總不會1分鐘一個脈沖都沒有吧?
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控