nyrc123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 106 點
下載積分: 1426 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2015-06-06
最后登錄: 2017-06-02
查看nyrc123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-27 09:13
小弟最近在學習三菱FX系列PLC,使用GX simulator 仿真高速計數器怎么沒反應呢???模擬x000產生方波、、、、、、請各位大神指點一下,新手勿噴
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-27 11:20
不需要,只需要調用高速計數器號,實際上就指定了外部的硬件接線。
高速計數器的調用不要使用輸入點,這個會影響脈沖數值的。
樓主留言:
謝謝你的回答,請問高速計數器的調用不通過輸入點,那可以通過內部繼電器、定時器等軟元器件嗎???
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-29 11:42
ld    m8000
out  c251   d0
這樣就可以了。