樓主  發表于: 2015-06-24 15:32
第一次用臺達的伺服,出現了以下兩個問題,望大俠指教指教哦
  
   驅動器:ASDAB2(400W)
     馬達:ECMAC20604RS
     位置控制模式
  
問題一:每次回原點后,執行第一次目標位置,看起來有點沖,但是到到第二次,第三次,。。。。執行目標位置就好了,感覺很平穩。
         增益調整了好多次,還是這樣。
問題二:位置會整體偏移。第一次從原點到目標位置100MM,OK.,第二次也是100MM,距離每次都是對的,但是會整體往原點的反向偏移。
         運動第一次驅動器面板上面原點386,目標位置是34
                運動第二次驅動器面板上面原點387,目標位置是33
                運動第三次驅動器面板上面原點388,目標位置是32.
    
   還請指教一下哦。
evanzheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 399 點
下載積分: 4278 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-27
最后登錄: 2025-01-03
查看evanzheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-26 16:35
樓主可否公布下,是什么線導致干擾?