第二部分:物理量(工程量)和數字量的轉換計算Ø 物理量(工程量)——現場測量的對象,如溫度、壓力、流量、重量、長度、角度等,由各種傳感器測量,如溫度50度,壓力10Mpa,流量20升等。Ø 標準電信號——傳感器或者變送器輸出的是標準的電信號,比如0-10V、4-20mA等Ø PLC數字量——各種模擬量經過PLC的AD電路轉換后,會生成一個數值,供用戶編程使用,如13909、7900、54792等等AD/DA轉換的萬能公式已知:物理量量程范圍 A最小 ~ A最大(如溫度傳感器—10°~ 80°,壓力0~1.6Mpa)電信號量程范圍E最小 ~ E最大(如4~20mA,0~10V)數字量量程范圍D最小 ~ D最大(如0~65535,0 ~ 32767) 若任意一點的物理量為Ax,電信號為Ex,數字量為Dx。則,對應關系表如下所示:[table=350.25pt][tr][td=1,1,110]
物理量A最小[/td][td=1,1,70]
~[/td][td=1,1,105]
電信號E最小[/td][td=1,1,73]
~[/td][td=1,1,109]
數字量D最小[/td][/tr][tr][td=1,1,110]
任意點Ax[/td][td=1,1,70]
~[/td][td=1,1,105]
任意點Ex[/td][td=1,1,73]
~[/td][td=1,1,109]
任意點Dx[/td][/tr][tr][td=1,1,110]
物理量A最大[/td][td=1,1,70]
~[/td][td=1,1,105]
電信號E最大[/td][td=1,1,73]
~[/td][td=1,1,109]
數字量D最大[/td][/tr][/table]
因PLC的AD轉換電路是一個線性轉換,因此,物理量A(最大—最。/ 數字量D(最大—最小)是一個固定比率(線性斜率),我們把任意點的物理量和數字量的值代入最大位置或者最小位置,得到一個萬能公式:注:公式中的計算,應該是同類型相減,如物理量減物理量,數字量減數字量,而各個位置是最小對應最小,最大對應最大。 公式中,物理量A最大最小、數字量D最大最小都是已知值,我們要計算的是物理量Ax、數字量DX,下面舉例說明。
模擬量量程轉換計算的文檔說明,下載地址見附件: PLC模擬量量程轉換梯形圖說明.pdf (598 K) 下载次数:333