工控老徒
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 96 點
下載積分: 2704 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2015-06-03
最后登錄: 2015-08-28
查看工控老徒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-23 19:50
MCGS屏和ABB變頻器通迅顯示頻率,讀出顯示的頻率大十倍,求思路如何顯示實際頻率
zhang-27
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 116 點
下載積分: 486 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-10-13
最后登錄: 2024-08-28
查看zhang-27的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-09 21:25
可以在設備命令中 做通 道處理,如:ABB 4011 給定  100% 但是在觸摸屏中會出現1000, 所以通道處理5 輸入最大值1000,工程最大值為100