三相五線組合機床正常運轉,用鉗形表測量單根火線電流為75A,預計擺放20臺這種設備,需要多大的變壓器。
因為電機一直在交替啟動的,電機一起運轉最多的時候大概有47KW左右,也是電流最大的時候75A。20臺設備同時運轉,但是每臺機器是獨立的,不保證他們是不是同步的,是隨機的,電流最大的時候大概占總時間的百分之四十左右。后續設備可能需要幾臺車床銑床,留個十幾千瓦就夠了。
沒有接觸過這么大功率的設備,請大家?guī)兔纯矗啻笞儔浩,電線應該用多大的,預計總線用兩根400的銅線并起來,每臺設備分線用16平方的,夠不夠啊。
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-12-17
查看何工控學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-23 16:22
800KVA變壓器可以了,1600A的電流,可過載到1.5倍,不過不能長時間運行,你一臺設備只有75A也就35KW,700KW設備,應有一個系數,所以800KVA的可以了,如果設備集中在一個廠區,電纜線可以用兩根185的電纜,做兩個電控柜,