樓主  發表于: 2015-06-22 14:44
三相五線組合機床正常運轉,用鉗形表測量單根火線電流為75A,預計擺放20臺這種設備,需要多大的變壓器。
因為電機一直在交替啟動的,電機一起運轉最多的時候大概有47KW左右,也是電流最大的時候75A。20臺設備同時運轉,但是每臺機器是獨立的,不保證他們是不是同步的,是隨機的,電流最大的時候大概占總時間的百分之四十左右。后續設備可能需要幾臺車床銑床,留個十幾千瓦就夠了。
沒有接觸過這么大功率的設備,請大家?guī)兔纯,要多大變壓器,電線應該用多大的,預計總線用兩根400的銅線并起來,每臺設備分線用16平方的,夠不夠啊。
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-22 21:49
如果從經濟性角度建議630KVA變壓器容量,但是必須保證無功補償容量足夠,如果從安全穩定性考慮800KVA更好些。請注意無功補償柜請一定根據實際用電情況,保證在功率因數0.95以上。配線沒法具體說,要看你分配幾路控制,建議4-5路主線,主控柜有5-6路斷路器更好,以便以后增加設備。如果4路分配,每一路主線要95mm以上比較合適。