karry
學生來了
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 2126 點
下載積分: 15459 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2011-10-12
最后登錄: 2016-05-03
查看karry的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-22 11:54
以前用小電機的時候,配個10A的濾波器(T072/T072-10 濾波保險端子臺)

現在用了1.5KW的松下電機,在電源進線的地方,10A的勝藍的濾波器就不頂用了;勝藍好像也沒大的濾波器了

想問下大家,你們用伺服的時候都加濾波器這些東西嗎,還是就用個斷路器和接觸器就好了。
892777011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-21
查看892777011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-22 16:56
看環境怎么樣吧。環境比較好的話,小功率伺服一般不單獨加濾波器,只在設備電源入口處加一個就夠用了,環境差的話,總電源處加隔離電源和濾波器,伺服和變頻這類干擾源也單獨加隔離和濾波。前段時間做過一個設備,放在一個有500臺CNC的大車間內使用,那干擾弄的,伺服跑10次就有10種位置,
樓主留言:
有濾波器品牌推薦嗎