樓主  發表于: 2015-06-21 19:21
松下plc上傳程序失敗,通信無法連接,問題未解決需要高手解答,非常感謝!已更換下載線更換plc后成功上傳下載程序,確定是plc的問題,造成plc通信無法練接的因素有哪些?非常感謝!
[ 此帖被農夫在2015-12-22 22:35重新編輯 ]
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-21 20:56
松下PLC是什么型號?
PLC編程口有422的,也有232的,F(xiàn)P-X 直接用USB 的。也有的下面有開關,可選擇9600還是19200。
請先說明型號。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(農夫) 熱心助人!
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    znz43
    工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 1057 個
    工控威望: 4900 點
    下載積分: 7351 分
    在線時間: 2561(小時)
    注冊時間: 2010-06-24
    最后登錄: 2024-12-16
    查看znz43的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-06-22 09:55
    FP0編程口是RS232,通訊參數 9600,8,1,奇校驗。
    注意FP0工廠設定是9600,但系統區410,411,414中可修改通訊參數。注意編程軟件的通訊參數是否一至。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(農夫) 熱心助人!
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。