2013曇花一現
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 119 點
下載積分: 937 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2015-03-11
最后登錄: 2016-11-29
查看2013曇花一現的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-16 16:47
本人新手,最近在學習安川機器控制器,看到手冊里面的demo梯形圖如圖
[attachment=136376]
圖中梯形圖是點動運行

其中有一點沒弄明白,對于 DB00050 這個上升脈沖指令,只能在一個掃描周期內置 DB000001 位 ON ,
而點動運行在我理解應該是開關閉合電機運行,開關斷開電機停止。
但我看它這個梯形圖,在 MB300010 為 ON 的情況下,如果 DB000010 為 ON ,DB000001 為ON只是一個掃描周期,而不是電機點動運行。
我知道自己理解有誤,希望大神幫幫忙

PS:控制器MP2300
逆流2012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 172 點
下載積分: 4323 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2016-03-03
查看逆流2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-16 17:56
安川控制器點動指令,只需要將指令00007利用微分信號傳到寄存器就可以了,需要停止的時候傳送00000,清除點動控制指令,點動動作完全是根據控制命令寄存器OW8008中的值來確定的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13735363672) 熱心助人!
    逆流2012
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 60 個
    工控威望: 172 點
    下載積分: 4323 分
    在線時間: 126(小時)
    注冊時間: 2012-05-09
    最后登錄: 2016-03-03
    查看逆流2012的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-06-17 08:52
    設備是否執行點動動作,只取決于OW8008的值,7就運行,0就停止,你所要做的工作就是,根據點動開關的狀態傳送7或者0就可以了,你的點動開關閉合,傳送7,點動開關斷開,傳送0,就OK了。