前陣子因為需要用TIAV13將系統改成了WIN7 X64旗艦版,發現安裝了200的編程軟件后在PG/PC下沒有MircoWinc接口,無法與PLC通訊,多次重裝編程軟件仍無法解決.后在網上搜得可以通過命令行方式重新加載所有接口.運行"%CommonProgramFiles%\\Siemens\\Automation\\Simatic OAM\\bin\\s7epaImp64x.exe" -up后PG/PC終于出現了MircoWIN接口!據說這也可以解決沒有PPI協議的問題.有這問題的可以試下