xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 445 個
工控威望: 1314 點
下載積分: 2394 分
在線時間: 713(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-10-12
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-15 23:32
前陣子因為需要用TIAV13將系統改成了WIN7 X64旗艦版,發現安裝了200的編程軟件后在PG/PC下沒有MircoWinc接口,無法與PLC通訊,多次重裝編程軟件仍無法解決.后在網上搜得可以通過命令行方式重新加載所有接口.運行"%CommonProgramFiles%\\Siemens\\Automation\\Simatic OAM\\bin\\s7epaImp64x.exe" -up后PG/PC終于出現了MircoWIN接口!據說這也可以解決沒有PPI協議的問題.有這問題的可以試下
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(你以為的以為)
    yanli7234
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 60 個
    工控威望: 155 點
    下載積分: 6883 分
    在線時間: 26(小時)
    注冊時間: 2015-06-05
    最后登錄: 2021-12-21
    查看yanli7234的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-06-16 08:27
    感謝樓主的無私分享。