大家好,請問FX3SA-30MR-CM的端子排列為:下排E、S/S、S/S、X1、X3、....,上排L、N、S/S、X0、X2、....請問我輸入用NPN型的接近開關,屬于漏型輸入,可是上排有一個S/S,下排有2個S/S,S/S,現在我不明白24V要把上下3個S/S并聯嗎?意思是要把3個S/S并聯,相當于是一個公共COM,再接上24V的電源嗎?請多多指教
dayuczj
平常心 VX17676212715
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 552 個
工控威望: 3048 點
下載積分: 1476 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2024-11-01
查看dayuczj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-16 08:41
接一個24V就行了,萬用表測量一下,內部是通的。