syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 415 點
下載積分: 879 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2024-08-03
查看syking1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-15 17:53
三菱MR-J3伺服放大器控制電源已經接入,但是伺服無法顯示,光纖通訊中斷,而且斷電后有可能又能點亮,請問有遇到這種問題的嗎?求解。。
hwangdk1987
hwangdk1987
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 115 點
下載積分: 13386 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2014-08-28
最后登錄: 2023-09-28
查看hwangdk1987的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-16 14:13
有遇到過,一樣的情況,
點亮后能一直用,下次斷電重啟又不一定能工作。
當時返廠維修的,
反饋說是I/O板有問題了。
具體是哪一個元器件對方沒肯說。
但說是因長期在高溫條件下工作引起的加速老化導致。