如圖,這是一個A5系列松下伺服位置控制的接線圖,我41-34-36-29接到了外部電源0V,(35)(37)接PLC輸入點,7-3-5接到外部電源24V,(4)(6)接PLC脈沖輸出口Y0和Y1,那么問題來了,為什么PLC給了輸出伺服一直不會動,(手動是好的,因為我把這個插口拔了后試過),插口如果插入,手動就會報警,伺服未準備
檢查針口,發現37是一直有輸出的,但是伺服也沒有是什么報警的顯示,無從入手,各針口也沒有短接的現象
是不是針口接法不對,請大師們看看,幫幫忙,研究一天了
叫我某某
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 376 點
下載積分: 10034 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2015-04-17
最后登錄: 2023-11-22
查看叫我某某的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-15 18:25
引用
引用第3樓四海升平于2015-06-15 18:17發表的  :
如果接3腳和5腳,需要串2K電阻,不然會燒壞針腳。1樓接法也行!

2K電阻我串了的
叫我某某
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 376 點
下載積分: 10034 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2015-04-17
最后登錄: 2023-11-22
查看叫我某某的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-15 18:26
引用
引用第2樓tkggtdkjpl于2015-06-15 17:56發表的  :
伺服未準備  29腳要接線的

29腳針我已經和電源0V短接了
叫我某某
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 376 點
下載積分: 10034 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2015-04-17
最后登錄: 2023-11-22
查看叫我某某的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-06-15 18:27
引用
引用第1樓drihui于2015-06-15 17:24發表的  :
脈沖輸入端電源接1 2pin  3 5pin空著,就好了

接1.2和接3.5就是串不串2K電阻的區別吧
叫我某某
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 376 點
下載積分: 10034 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2015-04-17
最后登錄: 2023-11-22
查看叫我某某的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-06-15 20:20
引用
引用第7樓qinchenglim于2015-06-15 18:59發表的  :
如果接線沒問題的話你是不是將參數Pr001改到了位置工作模式?

私服默認就是位置控制的,F(xiàn)在懷疑這樣的私服腳針接法是不是真確的
叫我某某
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 376 點
下載積分: 10034 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2015-04-17
最后登錄: 2023-11-22
查看叫我某某的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-06-16 07:00
引用
引用第9樓focus098于2015-06-15 21:56發表的  :
這個手動操作過程有沒有需要注意的呢

手動操作其實就是一個伺服的試運行