樓主  發表于: 2015-06-15 16:11
如圖,這是一個A5系列松下伺服位置控制的接線圖,我41-34-36-29接到了外部電源0V,(35)(37)接PLC輸入點,7-3-5接到外部電源24V,(4)(6)接PLC脈沖輸出口Y0和Y1,那么問題來了,為什么PLC給了輸出伺服一直不會動,(手動是好的,因為我把這個插口拔了后試過),插口如果插入,手動就會報警,伺服未準備
檢查針口,發現37是一直有輸出的,但是伺服也沒有是什么報警的顯示,無從入手,各針口也沒有短接的現象
是不是針口接法不對,請大師們看看,幫幫忙,研究一天了
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 27055 分
在線時間: 1755(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-06
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-15 17:56
伺服未準備  29腳要接線的
自動化單機,生產線,項目編程調試!