當我按一下啟動按鈕X7時,D200為什么馬上自動變到23呢,我明明寫入是15年呀,為啥不停,難道 PLC內部時間要調整嗎,還是程序不對呢,請師傅賜教,謝謝。
學者
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 592 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2275 分
在線時間: 1812(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-10-31
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-13 07:23
三菱PLC在讀取時間前,應該先將標準時間寫入PLC里,這樣讀出的時間才是準確的。但是也不需要每次都寫,一般在設備定型前自己寫一次就可以了。另外你的兩個比較行是一個目的啊,為什么要這樣寫,D203到D205是很容易到時間的,你完全可以在第一次比較時用---大于等于一條指令完成啊。這樣可以減少運行時間啊。
[ 此帖被xjynzlp在2015-06-13 07:44重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wangxiweng) 真誠感謝!
  • 聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控
    xjynzlp
    你關注我一時 我關注你一世
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 592 個
    工控威望: 642 點
    下載積分: 2275 分
    在線時間: 1812(小時)
    注冊時間: 2010-07-25
    最后登錄: 2024-10-31
    查看xjynzlp的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-06-13 07:45
    不知道你是為了學習還是應用
    聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控
    xjynzlp
    你關注我一時 我關注你一世
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 592 個
    工控威望: 642 點
    下載積分: 2275 分
    在線時間: 1812(小時)
    注冊時間: 2010-07-25
    最后登錄: 2024-10-31
    查看xjynzlp的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-06-14 06:51
    從新設定時間,刪除52到83之間的程序。15年6月30日12時30分30秒停機。圖一是停機后的情況,圖二是時鐘寫入程序的實例,應該明白了吧。